                                    大型的線山特ups電源對場地和環境的要求
                                      1、大型UPS設備安裝場地應該是“工業類型”的硬質水泥型的水平地面,如果使用防靜電活動地板,則需要在考慮到地板平均負荷量的基礎上,還需要根據UPS的重量來設計制作供安裝設備的鋼質托架。
                                      對于大多數大型UPS來說,其標準機型的電纜為下進下出型,UPS機柜的通風的進氣口位于機柜的正面或側面,出氣口在機柜的上部或后面。為此,在安裝UPS前,需要考察用戶現場是否符合安裝條件,如果用戶采用橋架電纜敷設時,應選用電纜為上進上出型的機型,不可到現場再重新從機柜箱體上鉆孔,這樣的話,會對UPS設備導致隱患。
                                      2、UPS電源供電系統應安裝在具有足夠通風量、涼爽、濕度不高和具有無塵條件的清潔空氣的運行環境中。盡管一般的UPS所允許的溫度范圍為0℃-40℃之間。然而,如果條件允許時,應將環境溫度控制在35℃以下。此外,在UPS運行的房間里不應存放易燃、易爆或具有腐蝕性的氣體或液體的物品。
                                      3、嚴禁將UPS安裝在具有金屬導電性的塵埃的工作環境中,否則會導致設備產生短路故障。也不宜將UPS安放在靠近熱源處。
                                      4、無論所配的UPS蓄電池組是否配有帶溫度補償的充電器。為了確保蓄電池組的使用壽命,應將蓄電池房的溫度控制在20℃-25℃之間。
                                      5、根據UPS的尺寸需要,在放置UPS時一定要留有空間進行維護。有些廠家UPS一般都要求左右側留有40cm-50cm的空間,后面至少留有50cm的空間。如果是小功率有腳輪的,可以將空間適當放小,但需要保證UPS的散熱通風。
                                      6、注意:雖然要求UPS機房的環境溫度要盡量低,但是不能將UPS或蓄電池安裝在空調的正下方。
                                      7、為了保證UPS及蓄電池組的可靠運行,嚴禁在UPS及蓄電池組機柜的頂蓋上放置雜物。